楼主  发表于: 2010-01-03 16:37
我们现在有40台带通讯功能的温度控制仪表,想与三菱Q系列的PLC进行通讯,主要是采集温度仪表上显示的数据到触摸屏上进行显示,不参与温度控制的,我想用RS-485通讯方式进行通讯,比如说:我除了准备三菱PLC通讯模块外,我怎么编程采集数据能,请问有高手帮忙解答一下这个方案怎么解决,可以编一个仪表的采集小例子更好,我问了好几个人都不会,请用过的朋友帮解决一下,谢谢!!
liuleihb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 216 点
下载积分: 479 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-11-22
查看liuleihb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-04 21:49
用RS485模式通讯即可。一楼说的用RS指令对Q系列来说是不可能的
Q系列的串行通讯模块和FX系列的在使用时的差异是大大的