在调试PLC1N--60MR的时候遇到一个问题,输入点在X12动作的时候会把X23 X34点关掉,X0  X1  X2  X3  X7  X10动作的时候其他的点都不接通,实际上被关闭的输入点是接通的,不明白什么原因  请教各位大虾  谢谢  
zhifanxie
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhifanxie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-03 21:21
如果原来用的很好,出现这样,很可能是PLC的输入端的接线电缆问题,或者是否有接近开关之类的故障对电源有干扰,或者PLC的输入硬件有问题。周围是否有变频器之类的逆变电路,我遇到一次变频干扰,但是变频器没坏,怀疑变频器老化,更换变频器后正常。