楼主  发表于: 2010-01-01 23:41
在调试PLC1N--60MR的时候遇到一个问题,输入点在X12动作的时候会把X23 X34点关掉,X0  X1  X2  X3  X7  X10动作的时候其他的点都不接通,实际上被关闭的输入点是接通的,不明白什么原因  请教各位大虾  谢谢  
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-10-25
查看litung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-03 12:35
先檢查一下PLC的輸入點是否有故障。或是線路接錯了。
1 先將PLC的所以輸入點接線拆掉。
2 拿一條線去短接輸入點,看輸入點的燈號是否會亮。
  (線的一端接:0V,另一端去接觸各個輸入點)

祝好運