lijiyuan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lijiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-01 19:13
三菱A系列的PLC程序中用到了M999线圈但是没有用其触点这是为什么呢?或者说这有什么用呢?
还有有到一特殊继电器M9037这一常开触点,在PLC一上电时M9037触点不是一直断开的吗?这样在程序中又有什么作用呢?以上请高人指教,谢谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5220 个
工控威望: 7444 点
下载积分: 159215 分
在线时间: 3177(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-09
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-02 22:01
有用到M9037的话,一般这是调试的时候用的。
如同M9036常闭点,我们在编程序的时候有条指令需要其一直执行,而没有其他条件,那么就用个M9036;对应的,如果该指令不需要,就用个M9037。
在设备制造部门来看,制作一批设备的时候其控制程序基本是一样的。但有些用户指定需要某项功能或不要某项功能。这就需要在某个成熟的程序上进行改动,增加或屏蔽该项功能。但就对于屏蔽该功能而言,可以直接删除这段控制程序,或者用M9037断掉这段控制程序使其无效。
那么我来做的时候就会采取加M9037的办法。这样做的好处:1.客户需要使用该项功能时,只要将M9037去掉即可;2.我做的设备控制程序基本保持一致,统一性好,控制步骤一目了然,不至于我去客户那里维护时被自己编写的程序难倒。