用FX1N PLC、MR-J25放大器、伺服电机组成简易位置控制系统,位置信号用PLC脉冲输出。如果要得到伺服电机当前的实际运行位置,是应该通过读PLC中的D寄存器,还是应该通过高速计数器来读编码器输出的脉冲。谢谢!
分享
梦飞
一心学习,只为生活。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
294 点
下载积分:
1021 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2008-11-24
最后登录:
2022-10-08
查看梦飞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-30 21:29
全看
|
小
中
大
直接用ABS读取就可以啊