各位西门子plc高手们,本人以前是学三菱plc的,前段时间在公司的机器上拆了一块西门子S7 200 214的plc,后来又自己买了一条USB-PPI+的国产电缆想自己学习用,但是拿到电缆后用不了,不知道是怎么回事。还请个位高手解答,我用的软件是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
flin124
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-11-18
最后登录: 2024-11-27
查看flin124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-30 16:44
COM口设成COM3是正确的
注意你PLC里面波特率
如果PLC里面波特率大于19.2
你是无法用这根电缆来通信的
因为你买的这根电缆只支持9.6和19.2
办法是用西门子提供的WipeOUT软件复位PLC
但需要PC-PPI电缆才行
你的这根电缆不一定好用