楼主  发表于: 2009-12-29 17:41
  如题,为什么同样的程式,用2N的PLC带两个4AD-PT温度能正常显示,而用1N的就不行?!难道1N机器上不能用么?
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 749 个
工控威望: 4440 点
下载积分: 4314 分
在线时间: 2970(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-12-23
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-29 22:18
其實都有支援的,換plc時要注意你的溫度模組編號從2n換到1n時,是否都同樣的順序位置,且注意有些程式寫作者在plc一啟動瞬間或第一次啟動時有將相關特模參數寫入,或放在停電記憶區裡,你換plc後這些資訊沒注意到就會影響特摩的功能.