dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-29 09:14
我想改一台设备要用到步进电机,但是我身边的PLC都是断电器输出的,不能作为脉冲输出,我想把Y0和Y1改为晶体管输出,不知道能不能改,请大侠指点.谢谢
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
注册时间: 2007-10-13
最后登录: 2024-11-08
查看wushuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-29 09:18
可以的。但,只能输出1KHz以下的脉冲。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dl2006) 热心助人
    wushuxin
    交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 2856 点
    下载积分: 27132 分
    在线时间: 751(小时)
    注册时间: 2007-10-13
    最后登录: 2024-11-08
    查看wushuxin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-01-29 21:58
    是把PLC输出点改成晶体管后只能输出1KHZ以下的脉冲。你把Y0或Y1的继电器取下,换上晶体管TIP112,因输出是24V的,光偶的输出要串电阻到TIP112的基极。