楼主  发表于: 2009-12-28 17:10
三菱A系列I/O组建是连续的,第一槽是A1SX10,第二槽A1SY10 ---------- 等。那么,第一槽用A1SX10,第二槽用A1SX40或A1SX41,三,四槽用A1SY40或A1SY50可以吗?敬请期待您的回答!
[ 此帖被xzf-hy在2009-12-28 23:20重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-28 18:37
完全可以的。。。