求助:FX2N的CPU一个输出也没有?(软件监控程序上有输出,电源正常)
上一主题
下一主题
qin0771
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看qin0771的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-12-27 18:39
全看
|
小
中
大
FX2N 的CPU 怎么会没有输出呢?
软件监控程序上有输出,电源正常
请教各位大侠!
分享
qin0771
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看qin0771的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-27 19:44
全看
|
小
中
大
谢谢了,果然是厂家做了手脚!
只要把M8034置一就行了吧?
分享
qin0771
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看qin0771的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-12-27 19:50
全看
|
小
中
大
图片:
下面就是厂家做的手脚!!
分享
qin0771
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看qin0771的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-12-28 19:54
全看
|
小
中
大
厂家还对程序加密,不过也没有多大用,有解密软件
稍微修改一下就OK了