grass7670
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看grass7670的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-26 18:06
本人写了一段SFC 程序 用台达写的可以 但是用三菱就写出成了 不知道为什么
在三菱程序中在转换的时候提示 步号和转移顺序不一样
在台达就不会了

附件有三菱GX 8.0 编写的程序
有台达2.07 编写的程序
还台达2.07 编写的程序 转成的PDF文档

请高手帮忙解答下为什么我用三菱的就写不成功呢!谢谢
附件: SFC 程序图.rar (27 K) 下载次数:142
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
天使之心
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 322 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-02-08
最后登录: 2024-12-06
查看天使之心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-26 23:47
你还不会用三菱的SFC编程。我根据你的PDF文件中的程序编一个三菱SFC的程序,你看看。
你这个程序是不完整的,在状态S23中你复位C10、C11、C12,而程序中并没用到计数器;还有,你所有的M点(除了M8002)都是只用触点不用线圈;从S23到S30、S30到返回到S0也没有跳转的条件。
SFC程序.rar (11 K) 下载次数:71
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(黄猛) 热心助人
    天使之心
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 4219 分
    在线时间: 139(小时)
    注册时间: 2009-02-08
    最后登录: 2024-12-06
    查看天使之心的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-12-27 15:03
    原来是手动、自动选择型的,画个图给你,你参考这样编写SFC程序。(若要全部帮你编完,你只要把控制要求、输入点输出点告诉我,但是要收费哦)