三菱IST制令接通自动S2不得电
{笑傲江湖}
不断进步,勇攀高峰!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 281 点
下载积分: 765 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2011-01-17
最后登录: 2015-06-17
查看{笑傲江湖}的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-08 10:46
我认为你是没有写S1,或者是M8043没有在进入S2前置位一次!照我说法仔细检查一下。有问题可以联系我。