用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC输出触点烧坏的原因
上一主题
下一主题
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
385 点
下载积分:
1068 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2009-04-10
最后登录:
2016-11-14
查看shenxianguol的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-12-25 12:56
全看
|
小
中
大
应该跟电压过高,或是短路有关!我有过一次失误,将PLC的输出触点烧坏了,如:Y000输出给KM1的触点一,KM1 的触点二应接零,我吴接了L2,(跟Y000不是同一相)短路烧坏。事后我测了下PLC的电源电流是0.02A,而实际PLC电源保险选的是2A 的,如果选成0.02A的会不会触点就烧不坏了!
[ 此帖被shenxianguol在2009-12-25 13:13重新编辑 ]
真诚沟通,互通有无,共同进步!
分享
qinhuang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
174 点
下载积分:
579 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2008-11-22
最后登录:
2016-01-23
查看qinhuang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-25 20:53
全看
|
小
中
大
加装一个小于2安得保险
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
PLC输出触点烧坏的原因
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问