ccj123456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 222 点
下载积分: 905 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2008-11-30
最后登录: 2017-10-03
查看ccj123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-24 21:55
我用的东元经济型位置控制型司服,电机编码分辨率为2500,我采用相对位置控制,通过信捷PLC发出脉冲数来控制运行距离,司服主要作用是控制丝杆正反转使一夹料装置,通过后退夹料拿料,前进送料.现在我遇到的问题是,后退拿料时,当几次送料长度设置一样时,就是PLC发出脉冲一样,司服每次后退的距离不一致,通过多次实验发现,出现不相等没有什么规律,在走完一次程序,有时多数相等,就一两次送料不一样,请问一般这种问题出在什么上,是机械还是司服设置问题?
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2019-11-02
查看nbwrk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-29 12:21
你先看看伺服驱动器上接收的的脉冲数是不是一样 如果不一样可能是丢脉冲 应该是干扰引起的,如果脉冲没丢那就是机械的毛病了  不能光看PLC发出的  要看伺服是不是全接收到了