ccj123456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 222 点
下载积分: 905 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2008-11-30
最后登录: 2017-10-03
查看ccj123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-24 21:55
我用的东元经济型位置控制型司服,电机编码分辨率为2500,我采用相对位置控制,通过信捷PLC发出脉冲数来控制运行距离,司服主要作用是控制丝杆正反转使一夹料装置,通过后退夹料拿料,前进送料.现在我遇到的问题是,后退拿料时,当几次送料长度设置一样时,就是PLC发出脉冲一样,司服每次后退的距离不一致,通过多次实验发现,出现不相等没有什么规律,在走完一次程序,有时多数相等,就一两次送料不一样,请问一般这种问题出在什么上,是机械还是司服设置问题?
佘顺红
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佘顺红的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-29 12:46
我是数控维修者,象这样的问题基本是天天遇到,90%都是机械故障.如果轴承都换过,还是不能解决问题,不妨换掉丝杠.对了,出现误差你的伺服报警吗?报警就是机械问题,不报警就是脉冲丢失,一般是连接电缆的故障,PLC和伺服,电机出现故障只有5%