tjy168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 205 点
下载积分: 2318 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2015-05-14
查看tjy168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-22 20:40
三菱PLC  FX2N与三菱变频器通讯 可以控制正反转 ,停止。不能设定频率,频率为零。插面板可调整频率,变频器返回数据无报错,特求助高手解答。为谢。
tjy168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 205 点
下载积分: 2318 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2015-05-14
查看tjy168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-11 15:30
可以控制正反转 停止。不能定入频率,请指点迷津。
附件: 变频器通讯.rar (11 K) 下载次数:88
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
tjy168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 205 点
下载积分: 2318 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2015-05-14
查看tjy168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-17 16:29
可以控制启停的,联机试过。就是不能接受给定频率,485板返回信号灯也有闪动一下,返回无报错。