一般PLC输出点带普通继电器、接触器时,都有追加二极管和电阻电容的。想问一下各位前辈,其具体作用是做什么用,如何操作,常使用的二极管、电阻电容一般选什么型号?
具体如何接线?
[ 此帖被hefei3903在2009-12-22 13:23重新编辑 ]
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-22 10:06
直流的继电器反置一个二极管,用1N4007够了,交流的用阻容法:


视交流电压的高低及负载电流的大小进行配制:   电阻值=电压值,    电容值=1/10电流值(一安伏载选0.1微法电容).这个方法可以适应于接触器'继电器'行程开关,等小负载用,如果是大的负载还是采用示波器现场检测为好