一般PLC输出点带普通继电器、接触器时,都有追加二极管和电阻电容的。想问一下各位前辈,其具体作用是做什么用,如何操作,常使用的二极管、电阻电容一般选什么型号?
具体如何接线?
[ 此帖被hefei3903在2009-12-22 13:23重新编辑 ]
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-21 12:38
全看
|
小
中
大
我想借用可控硅的阻容吸收做为参考:一般为100欧姆5瓦串联一个0.1-0.47UF/630V的电容器,当然如果功率小的场所如继电器负载可以考虑减小的功率来做.以前我在日本设备上看到过这种器件,密封在一个塑料盒里.每个交流继电器的线圈都有并联,直流线圈并联二极管.
如果采用小型继电器转,我认为已经没有必要加了
[ 此帖被wwcwwc在2009-12-21 12:44重新编辑 ]