slslj47
梅花香自苦寒来!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2807 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2007-11-01
最后登录: 2024-04-03
查看slslj47的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-21 08:14
相编个推杆定位的程序,省点钱(若是推荐用伺服啊,光栅尺,编码器的朋友就别讲了,只想靠编程省点钱)
前提是这样的,有个电动推杆,不带反馈的,行程是300MM,速度是48MM/s
我想分一百个位置出来,即是用时间来分,(300/48=单程总时间(D0)/100=走一个位置需要的时间(d10))(忽略推杆电机的加减速时间,认定为均速运动,结果会不太准,不过没关系)

推杆两头各有行程开关,定位推杆走到头即为100位,初始位为0位,要校正位置什么的这都好办了,(回初始位再走计时定位就行了)、、



推杆自动方面 不谈了,先手动的吧,给两个按钮,一个前进的,一个后退的,均为点动

要求,每次点动推杆,推杆必须停在这100个位的其中一个上,

所以每次,不管正转还是反转,点动计时(d20)>=单程总时间D0时,推杆一定是走到头,或回到原位
点动计时(d20)<=走一个位置需要的时间(d10)时,推杆要走一个位停下来                
当单程总时间(D0)>点动计时(D20)>走一个位置需要的时间(d10)时,这样就有很多种了
比如<=2倍于d10的,就2位,~~~~~~99位~~~~~,
如果按这样来分,那编程的条件工作就太多了,前进,还是后退,还要分两种情况!看似没有一千步搞不定啊!
想请问兄弟 们,有没简单的编程方法啊,大家八仙过海各显神通。交流下~!!~~!





引用
引用第1楼wenrong于2009-12-21 11:42发表的  :
这个简单不知道你想在什么价格内完成吧!!要不然偶不好推荐哦!!

哇,大哥,看明白我写的前提没,就是编程简化的方法,就个PLC就是了,你还想推荐我用什么高科技设备啊,考验智者编程技巧的时候到了
!~!~~!~!

昨天已把那繁琐的程序写好了!!!试过了,真烦人!!!

今天打开也没见人回,是不是天冷了人都懒了啊,同志们咱可不能不思进取啊,咱的志向可是有朝一日让日本鬼子,德国鬼子都用咱中国的工控产品!
[ 此帖被slslj47在2009-12-22 08:47重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5176 个
工控威望: 7399 点
下载积分: 157935 分
在线时间: 3137(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-09-21
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-22 12:57
引用
引用第5楼slslj47于2009-12-22 09:25发表的  :
这样看来还不如加装旋转编码器,价位差不多,使用寿命长,简单方便!
.......

到底是想要省钱,还是要保证设备的性能?
300mm分100份就是3mm的单位长度,以48mm/s的速度来看,每个单位长度行进的时间也就是0.0625s,即6.25ms。那么PLC扫描时间多长?IO响应时间多少?
所以楼主还是要多想想软件是否能够完全满实现硬件的功能。
==============================
至于分2~99位,你直接用个DIV指令。D20/D10得到的就是要是第几位。