各位师傅:松下FP0-C16T的计数器怎么设成掉电保持型?
5#系统寄存器已设成100了,但我发现我用的C128,C130断电重启后,上次最后所计的数据没保持住,重启后当前值又回到预设值上去了.我记得上次这样写过可以的,不知这次怎么不行了,
请高手来分析下!
谢谢!
分享
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
770 个
工控威望:
1037 点
下载积分:
2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间:
2008-01-26
最后登录:
2025-01-04
查看愚公移山的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-21 11:50
全看
|
小
中
大
图片:
终于在松下的售后服务那里找到答案了:
C16的是C140-C143,
C32的是C128-C143.
我把C16与C32的搞混了,上次用的是FP0 C32T的,
这次用的是FP0 C16T的,
难怪用C128与C130不行了!