我无意中进入你的网站,觉得非常喜欢。现在我有一问题,
西门子触摸屏(TP170)下载线的焊接方法你能告诉我吗?不胜感激。
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-16 22:00
有2种可能,使用232口或者使用MPI/DP口。
如果是MPI/DP口,简单的3-3,8-8即可,不过需要你有CP5511(2)或者5611或者5613卡才行;注意:PC Adapter也可以实现对面板的MPI下载,但是面板MPI口不能给PC Adapter供电,所以不能直接连接。需要用Profibus电缆连接面板与PLC的MPI口,并把PC Adapter插在PLC一侧Profibus连接器的PG接口上,PC Adapter即可访问到面板。

如果是232口的话,首先需要你的计算机本身有232口或者由USB口虚拟出来的串口也行。
使用标准RS232 电缆
2――3
3――2
5――5
4――6
6――4
7――8
8――7

提醒:西门子官方faq声称USB-串口转换器不能用于串口下载,但是经过测试,
部分质量较好的转换器可以成功下载,并且在按照驱动后不需要做其它多余的设置。需
要注意的是,许多PC或笔记本的USB口不能提供足够的电压,会导致转换器不能正常工
作。