手动、PLC自动控制电机星-三角起动热继电器接线问题
上一主题
下一主题
jfjb88
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
147 点
下载积分:
559 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2009-09-18
最后登录:
2018-10-02
查看jfjb88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-12-16 22:42
全看
|
小
中
大
请问高手,如何手动、PLC自动控制电机星-三角起动时,热继电器在那个位置才能手动与PLC共用起保护作用。
分享
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
808 个
工控威望:
1216 点
下载积分:
31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间:
2009-04-09
最后登录:
2023-05-23
查看qinshengyue的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-17 08:19
全看
|
小
中
大
不知楼主说的是主回路,还是控制回路
若是主回路,听上面大侠的OK,其实在主接触器后面也可以的。
若是控制回路,常闭点串到线路的干路上(对于继电器电路)
PLC控制的话,常闭点串到主接触器线圈后,这样不管是手动,还是PLC控制的自动,都要经过该常闭点形成回路,达到保护的效果.