控制要求:
当启动按钮SD接通,电机M1、M2运行,传送钢板,检测传送带上有无钢板的传感器S1的信号(即开关为ON),表示有钢板,电机M3正转(MZ灯亮),Y1给一个向下压力量(A亮);S1的信号消失(为OFF),检测传送带上钢板到位后的传感器S2有信号(为ON),表示钢板到位,电机M3反转(MF灯亮)。Y1给两个向下压下量(A、B亮);S2信号消失,S1有信号,电机M3正转(MZ灯亮),Y1给三个向下压力量(A、B、C亮);S1的信号消失(为OFF),检测传送带上钢板到位后的传感器S2有信号(为ON),表示钢板到位,电机M3正转,电磁阀YU1动作送走钢板。
注意:以上为三次轧制过程的描述,本设计要求进行五次轧制。
1)根据控制要求画出状态控制流程图
(2)写出I/O分配表,画出外部硬件接线图
(3)设计程序代码(梯形图、注释)
(4)撰写设计说明书。