我见过一个三菱老式FX2型PLC没有(运行/停止)开关,是怎么回事啊?故障为不运行,但可以正常读写。用软件的遥控[运行/停止]显示灰色,既不能用。那位大侠知道是怎么回事啊,指点一下吧,谢谢!!!本人邮箱DONGZEGONGSI@163.COM
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139534 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2025-01-02
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-18 00:20

请看 PLC 端子, 那儿有 RUN。

把 RUN - COM 端子短路就可以把该PLC转换到运行状态


参考 http://www.ymmfa.com/read-gktid-50512.html