我不是高手,我只是一个处学者,我真的是处~!
上一主题
下一主题
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1558 个
工控威望:
1438 点
下载积分:
22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间:
2007-12-26
最后登录:
2024-05-05
查看再见理想的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-12-14 19:55
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
这个只是我的个人想法。。。不妥之处请指教~!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
分享
wanghuhong
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1546 个
工控威望:
10487 点
下载积分:
11041 分
在线时间: 904(小时)
注册时间:
2006-12-31
最后登录:
2024-12-28
查看wanghuhong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-15 21:09
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼uthman于2009-12-14 20:08发表的 :
星三角要外部電氣互鎖加機械互鎖.程序一周期也就0.01-0.1秒,所以程序裡互鎖效果不理想
而且有可能互鎖,後果…….
这个非常正确,外部互鎖远比你的程序重要。因为PLC里有的是中继和时间继电器,不在乎你多用几个周期。如果接触器短路,那就死翘翘了。