hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-14 15:24
今天遇到很郁闷的问题,搞了一天也没搞定。
有一台分切机分上下两个轴收卷,张力通过张力传感器反馈到变频器进行张力的控制。
但由于以前的张力传感器,两个轴的零点经常要漂移,造成经常要手动去调零。
现在打算换一个牌子的张力传感器,但更换后就出现了变频器输出震荡的现象,变频PID都无法调节,调了PID参数效果要好点但达不到生产的要求。张力传感器输出都是0~10V的。其他没改什么地方。请教大家这会是那里问题。
好好学习,天天向上!
luyuemin
工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2009-02-11
最后登录: 2021-07-22
查看luyuemin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-15 22:08
张力传感器目前只有进口的能用,价钱很贵哦。其实在分切机上用变频器控制收卷张力可以不用传感器,开环转矩控制即可。
luyuemin
工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2009-02-11
最后登录: 2021-07-22
查看luyuemin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-26 14:14
我做过用于分切机上的张力控制系统,性价比最好的是选用艾默生的TD3300变频器,开环张力模式,即F3.06=3。卷材:12μ的PET膜,线速度:250米/分,张力范围:3~25KG。用张力表监视张力平稳。