楼主  发表于: 2007-09-14 10:07
请教各位大侠如何在三菱plc软件(FXGP-WIN-C)中查找RST SET等指令.
草原牧人
学必真,行必果……
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 412 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 956(小时)
注册时间: 2007-10-02
最后登录: 2024-10-24
查看草原牧人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-14 15:28
你点击软元件符号  [  ]  在弹出的对话框里直接输入置位指令SET+空格键再输入目标元件,复位指令输入方法相同,你也可以在点击软元件符号  [  ]  后,再点击对话框上的参照,然后点参照里的线圈,SET和RST都在里头,你要那个点那个,点确定就OK.