楼主  发表于: 2007-09-13 23:09
我们公司现在做的机器,用三菱FX2N-80MR的PLC是放在一个主控制柜里的,另外在机器上分开安装了一个控制按扭箱和一个气动箱.安装机器的时侯,按客户的要求,主控制柜到机器的距离从10-50米不等(按扭箱至气动箱距离为20米).由于线路繁多,按线极为不便.想改用通信的方式,主控制箱内用一台24入,16出的PLC,按扭盒内装两块24入和24出的数字量扩展模块,气动箱一块16出的数字量扩展模块.全部为开关量输入输出.请告诉我用什么品牌和型号的PLC做,性能要稳定的.非常感谢!!!
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-14 12:45
一共才80点,又不多,最长50m,不远,没有必要。
用CC-LINK当然可以实现,不过价格不便宜的。