再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-12 15:24
关于变压器的,我们公司的变压器低压是有跌落开关的,但在高压侧没有高压开关,而是高压线下接《跌落熔断器》,要是维护变压器,这个跌落熔断器是一个一个的拉断吗??高压侧那边会不会是接成角形的,而且跌落熔断器位置还很高,三米的绝缘杆也够不到。怎么操作安全~?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-13 08:00
先拉下风侧,再拉上风侧,送电顺序相反。绝缘杆还有更长的,可以象天线一样拉出来,或者踩着别的东西。变压器容量不大的都是这样的操作。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zgf889)
  • 下载积分:+2(再见理想) 热心助人 这位哥哥可是在 ..
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。