用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
问一个超级笨的问题。
上一主题
下一主题
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1558 个
工控威望:
1438 点
下载积分:
22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间:
2007-12-26
最后登录:
2024-05-05
查看再见理想的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-12-12 15:24
全看
|
小
中
大
关于变压器的,我们公司的变压器低压是有跌落开关的,但在高压侧没有高压开关,而是高压线下接《跌落熔断器》,要是维护变压器,这个跌落熔断器是一个一个的拉断吗??高压侧那边会不会是接成角形的,而且跌落熔断器位置还很高,三米的绝缘杆也够不到。怎么操作安全~?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
分享
fsxhb2008
我来了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
424 个
工控威望:
519 点
下载积分:
11332 分
在线时间: 176(小时)
注册时间:
2009-06-03
最后登录:
2024-07-11
查看fsxhb2008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-13 20:02
全看
|
小
中
大
不要在没有电力部门培训的情况下操作,还有就是在检修时要电力部门的同意的文件,不然有可能违法。
分享
fsxhb2008
我来了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
424 个
工控威望:
519 点
下载积分:
11332 分
在线时间: 176(小时)
注册时间:
2009-06-03
最后登录:
2024-07-11
查看fsxhb2008的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-12-13 20:21
全看
|
小
中
大
不知道大家知道不知道,高压1万伏的安全距离是0.7米这个道理,电工加变压器油是要有电力部门的操作证的,而且是经过电力部门培训合格后才可以的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
问一个超级笨的问题。
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问