楼主  发表于: 2009-12-11 21:37
我有一个FX2N-80MR的程序。是有二个输入扩展,一个输出扩展。一个数模。一个模数块,这个程序,能否写入到另一台。FX2N-128MR里呢。新人。谢谢大家
山大王
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 286 点
下载积分: 485 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2008-09-10
最后登录: 2024-10-27
查看山大王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-19 10:39
可以,扩展块的地址从前面的主模块或扩展块递增上去,不管前面的块的地址是否满8位,下一模块都要从0位开始,如前面模块的Y排到Y6,下一模块就得从Y10开始,两个数模的排序以最近主模块的为0,其次为1.