machao2300
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 178 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2009-02-28
最后登录: 2024-11-26
查看machao2300的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-09 12:01
   各位工控好友,小弟我初学步进电机控制,步进电机和控制器都是国产的。步进角为0.9度,细分为2  y0为脉冲, y'1为方向控制  用PLSY指令
    [ PLSY K800  K3200  Y0]    运行一段时间后发现步进电机丢步了,没有带任何负载。请高手指明是什么原因?
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 457 个
工控威望: 817 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 778(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2025-02-09
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-14 20:49
一:頻率不要太高,<2K
二:有條件的話用示波器在驅動器端檢查接收到的脈衝是否和PLC發出的相等.
    如果脈衝丟失,查線. 電 線用雙絞線或屏蔽線.線長最不要超過兩米
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人