zheng6666
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zheng6666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-08 21:29
我是初学者,各位老师帮忙看看是什么原因,三菱FX1S-30MT-001和USB-SC09-FX电缆通讯出错,不知道是我用的编程软件的问题,还是我没有设置好,帮忙说说这个PLC搭配这条通讯电缆需要什么编程软件好用,还有怎样设置。这个PLC是在一台不用的设备上面拆下来的但是PLC是好的,在网上买的USB-SC09-FX电缆,如果里面的程序有密码有什么办法可以删除吗?  谢谢各位
[ 此帖被zheng6666在2009-12-08 21:49重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-09 08:22
估计是通讯参数的设置原因或者线的驱动未装好。只要是三菱的PLC,他的软件都很好配套用的。至于通讯参数,需要注意端口号,起始位,停止位,校验位等。

至于密码,FX系列的解密满天飞了。你在本论坛随便下载一个解密就可以了。

如果不需要程序,可以直接拆下电池,几分钟后安装上,密码就没有了。     
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。