我想做个程序 设定流量值后,变频器控制泵通过流量计来达到流量恒定的效果,我用什么方式做比较简便,PID吗?
konev
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-14 09:28
用PID,SV你自己给,PV接流量计的反馈值,选择逆动作。有些变频,尤其是风机水泵专用型,内部本身就带这个PID功能,不用在PLC上写程序。