tnsghyjssyy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tnsghyjssyy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-09-12 21:17
我想做个程序 设定流量值后,变频器控制泵通过流量计来达到流量恒定的效果,我用什么方式做比较简便,PID吗?
zq19840603
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zq19840603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-16 20:37
一楼的说的对  变频器自身都有pid功能 你只需要把远传表的三根线接在变频器端子的  +10v  模拟电压输入  GND  上就可以了  记住远传表的中间抽头接在+10V上
zq19840603
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zq19840603的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-09-16 20:39
奥 还有 你要设定参数要  要有不明白的可以问我  告诉我你用的变频器的牌子就OK