哪位了解S7-200PID 的新的回路表(120个字节)后40个字节(80-119字节)内涵定义.
哪位用过S7-200PID 的数字量输出控制.

beiye1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2017-07-31
查看beiye1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-05 14:46
恩  ,实际运用不用考虑那么多,S7-200PID 是模拟量输出控制,利用设定值控制输出即反馈调节用向导生成就可以了,用向导过程中好多参数设置要注意,例如p、i、d,还有些给定值等问题,编程中得知道pid已经用了哪些存储单元,其他程序不能再用这些单元!