zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-06 19:40
FX2N-64MR      PLC在通电后,   有时候输入端子   有好几个输入不起作用,  外围电路我确定是好的   比如X0   我就接一个  常开按钮  有时候按下去   输入端子  X0  指示等不亮, 有时候又可以   ,当不行的时候关掉   PLC   运行健     在重新打到  RUN   的时候又可以了,请问这是怎么回事?
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-06 20:01
看的人很多   没有人知道的吗?
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-06 21:58
引用
引用第3楼hang麻城航于2009-12-06 20:33发表的  :
你必须确定输入点的接头是否可靠是否可靠,最好用手拉拉,还有就是输入的常开按钮是否可靠,不亮的时候看看那24v电压有没有,确定是外部故障还是PIC内部故障,再就是把x0接在其他点上试试,行的话就把程系改一下,可以节约维修成本。

有些会亮有些不会亮 ,  关掉PLC在开又可以了
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-06 22:01
引用
引用第2楼383646403于2009-12-06 20:08发表的  :
肯定是PLC内部线路板脱焊,你可以拆进去看一下,应该在接线端到线路板的那个焊接处

这个不好说 因为我们老大不PLC不大会用   我好象听他说量   COM和 输入电压的  N端用万用表测的的电压是110V     ,我就说了句   COM 端是24VDC电压不能和N来量电压。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-07 20:31
引用
引用第6楼dudu于2009-12-06 23:35发表的  :
应该是PLC问题,不亮的时候你有没有去观察PLC出错的灯亮了没有?我这也有一台和你的一样,打算换掉了在说

PLC出错灯没有亮就是  按了输入不起作用,我通常是把  运行健关掉在开,又可以了。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-07 20:35
引用
引用第7楼tty于2009-12-06 23:49发表的  :
编一个点动的马达启动程序,看看y0有没有输出。没有就是x0点坏了。

X0输入灯不亮,Y0  怎么可能会有输出,  我的程序  刚好是  LD X0,    LDI  X1  ,  OR  Y0              OUT  Y0,  就是有时候会出现  按输入会不起作用。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com