FX2N-64MR      PLC在通电后,   有时候输入端子   有好几个输入不起作用,  外围电路我确定是好的   比如X0   我就接一个  常开按钮  有时候按下去   输入端子  X0  指示等不亮, 有时候又可以   ,当不行的时候关掉   PLC   运行健     在重新打到  RUN   的时候又可以了,请问这是怎么回事?
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
tty
支持国货,少说多做。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2009-09-17
最后登录: 2019-08-25
查看tty的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-06 23:49
编一个点动的马达启动程序,看看y0有没有输出。没有就是x0点坏了。