楼主  发表于: 2009-12-04 09:51
我现在有  75KW   65KW     40KW      应该怎么配备 互感器     50/ 5还是  75/5     ??? 这个是怎么算的呢!
  还有我现在应该怎么配呢?



pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2470 个
工控威望: 1757 点
下载积分: 82479 分
在线时间: 1506(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-14
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-04 10:36
引用
引用第2楼lamborzhou于2009-12-04 10:26发表的  :
“75KW   65KW     40KW” ,看你是单相还是三相负载,算出电流,然后选择适当的互感器倍数,一般只要改变进线匝数就可以了。
50/ 5 意思是主线有50A电流通过的话,互感器输出5A电流,以适应电度表,因为电度表一般不能有太大电流通过,所以用互感器转换,50/5的时侯互感器输出的电流是实际电流的1/10,所以抄表时应该用抄得的数字再乘以10为实际用电量,也就是说实际用电量是抄表数的10倍。
同理,75/5的时侯是15倍。

楼上没错,50/5是匝数比,也是电流比!原理类似于钳型电流表,通过的线圈匝数越多,电流越大!