我现在有  75KW   65KW     40KW      应该怎么配备 互感器     50/ 5还是  75/5     ??? 这个是怎么算的呢!
  还有我现在应该怎么配呢?



tangcheng
努力奋斗、追求完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-03-22
查看tangcheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-04 20:10
互感器可选200/5也可选取小一点的(150/5),为了安全最好选取较大点的互感器,但电流表也一定要选取匹配200/5的或(150/5),不然不好读取数值。