三菱PLC的输出块 220V 2A的 老是坏
上一主题
下一主题
1234560asd
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
135 个
工控威望:
306 点
下载积分:
970 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2007-11-07
最后登录:
2024-05-20
查看1234560asd的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-12-03 08:40
全看
|
小
中
大
不知道谁有办法,不是里面的小接触器坏 是控制小接触器的集成快坏 我这个输出是老是工作的,每分钟20次通段,带一个40毫安的时间继电器
分享
湘婉
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看湘婉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-04 13:05
全看
|
小
中
大
把PLC的输出电压改为24V的直流电,你要明白的是小电压大电流,大电压小电流的方法,去解决问题,你还得改一下,将PLC的输出接一个小型继电器。再用小型继电器驱动时间继电器,一个光电开关(CDD-11N)他的输出电流时200mA都可以驱动小型继电器,你想想,三菱PLC的输出块 220V 2A的触点是200mA的多少倍。在小型继电器的线圈并一个阻容电路。就可以解决你的问题了,别忘了给我加分哦,兄弟,拜托。