楼主  发表于: 2009-12-02 11:14
         请问各位前辈,三菱伺服控制器MR-J2S的IO接口中需要外接DC24V的电源吗?本人刚接触伺服,还请各位赐教!
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
wqbcywg
昙花梦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 168 点
下载积分: 451 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2023-07-04
查看wqbcywg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-08 11:01
我做过三菱伺服控制器MR-J2S-40A的实验,内部外部供电都是可以的,如果使用外部电源的话,那么外部电源的通电时间必须提前或者和伺服控制器同步,否则会出现报警!我用过一个进口的开关电源作外部电源供电就发现这个问题,查了好多时间才后来才发现那个进口的开关电源有延时输出的特性,我后来用了明纬的开关电源就可以了,我在明纬的开关电源和进口的那个开关电源的24V的输出各接了一个指针万用表,发现2个开关电源在同时通电时,进口的那个开关电源大概有0.5秒以上的延时!所以凡是有延时输出特性的开关电源用在MR-J2S伺服控制器上是不可以的!!!
[ 此帖被wqbcywg在2009-12-08 11:19重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(tianqiji)