1、用的是FX系列的PLC,但是显示图片的信息,这个是怎么个情况啊?换其他的型号也是这个情况。FX1可否使用这个指令?
2、用DHSCS这个指令时,是否可以用内部的M继电器?用的话,是否受扫描的影响?
3、使用2相2计数的话,A、B相就是指旋转编码器的A、B相吧?如使用C251的话,X0就是A相,X1就是B相,那么A、B相对应的计算数据存放在哪里呢?
yyyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2008-07-27
最后登录: 2024-11-11
查看yyyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-01 20:54
描述:11
图片: