楼主  发表于: 2009-12-01 20:17


1、用的是FX系列的PLC,但是显示图片的信息,这个是怎么个情况啊?换其他的型号也是这个情况。FX1可否使用这个指令?
2、用DHSCS这个指令时,是否可以用内部的M继电器?用的话,是否受扫描的影响?
3、使用2相2计数的话,A、B相就是指旋转编码器的A、B相吧?如使用C251的话,X0就是A相,X1就是B相,那么A、B相对应的计算数据存放在哪里呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5213 个
工控威望: 7437 点
下载积分: 159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-02 23:08
1. fx1n、1s支持该指令;
2. 指定内部继电器M,M被立即置ON,但要是程序中用M来控制其他的如Y0,则还是Y0的输出还是受扫描周期影响;
3. A、B作为双相计数器输入端无法分别读取,你实在想要获得两组数据的话使用两个单相计数器吧,计数方向用内部特殊继电器来控制。