1、用的是FX系列的PLC,但是显示图片的信息,这个是怎么个情况啊?换其他的型号也是这个情况。FX1可否使用这个指令?
2、用DHSCS这个指令时,是否可以用内部的M继电器?用的话,是否受扫描的影响?
3、使用2相2计数的话,A、B相就是指旋转编码器的A、B相吧?如使用C251的话,X0就是A相,X1就是B相,那么A、B相对应的计算数据存放在哪里呢?
分享
tangcheng
努力奋斗、追求完美
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
467 个
工控威望:
340 点
下载积分:
531 分
在线时间: 294(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2024-03-22
查看tangcheng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-02 20:07
全看
|
小
中
大
用DHSCS这个指令是不受扫描影响的,
使用2相2计数的话,A、B相就是指旋转编码器的A、B相吧?如使用C251的话,X0就是A相,X1就是B相,那么A、B相对应的计算数据存放在C251高速计数器里。
特殊功能指令是不支持摸拟仿真。