楼主  发表于: 2009-12-01 14:06
  
   若PLC在运行中突然失电,要想在得电后能继续接着前面的程序运行。请问有什么好的办法呀?
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-11-16
查看litung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-01 19:39
引用
引用第5楼viasun于2009-12-01 16:35发表的 :
大家可能没明白我的意思,上面是我举的顺序动作的一个例子,我的意思是有两个汽缸有顺序的动作了,但都动作没完全做完(即汽缸伸出了没缩回),断电了。若要得电后继续运行的下面的程序的话,上面的两个汽缸(单线圈)会怎样动作?


你的問題有盲點:
氣缸使用單線圈來控制時,當斷電時,氣缸一定會縮回。(除非你是使用雙線圈中央閉氣/排氣;或是斷電時,剛好氣缸卡住 ^_^)。
一般不建議復電後,設備自己動作,會嚇死人的,也有公安問題會發生。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    