基于西门子PLC多种液体混合控制设计
要求:参考实验箱多种液体自动混合模块。S4,S3,S2分别为低液面传感器、中液面传感器和高液面传感器;Y1-Y4是电磁阀,Y1-Y3控制液体流入容器,Y4控制混合液体从容器中流出;M为搅拌电机。
①装置开始运行时,Y1-Y3关闭,Y4阀门打开1分钟,保证容器是空的,液面传感器S4-S2无信号,搅拌电机未启动。
②按下启动按钮,Y1打开,液体A流入容器,经过一段时间,当液面达到低液面时,S4发出信号,继续流入液体。当液面达到中液面时,S3发出信号,Y1关闭,液体A停止流入,同时打开Y2,让液体B流入容器。液体达到高液面时,S2发出信号,Y2关闭,液体B停止流入,同时打开Y3,让液体C流入容器。
③当液体C流入容器2S以后,Y3自动关闭,液体C停止流入,同时启动搅拌电动机运行,对液体进行搅拌。
④经过2分钟的搅拌后,电动机停止运转,Y4打开,放出混合液体。
⑤当液面低于低液面时,S4无信号,延时20S后容器中的液体放完,Y4关闭,搅拌机又开始执行下一次的循环。
⑥在中途按下停止按钮时,需将当前的混合液体操作处理完毕后才停止在①状态上。