slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 902 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 5849 分
在线时间: 536(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-09-19
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-27 21:33
在工程建设中,乙方的电气工程师为了怕麻烦,在现场只有一块作为管道检测的压力变送器(两线制)的情况下,为了使其的4-20ma的信号技能在现场数显表上显示又能入plc远传,所以就把数显表串接在变送器与plc的连接回路中,即plc的模拟量输入正端接变送器正端,变送器负端接数显表信号输入正端,数显表线号输入负端入plc模拟量输入负端,请问这样接线可不可以?会不会带来什么隐患?  目前压力信号波动得很厉害,我用万用表去量变送器的正负两端只有19vdc左右,而且也波动得很厉害,请问这会不会是于那种接线有关系,19vdc的电压够吗对于变送器,如果这样的接线不行请告诉我会有什么后果,如果不是请大家告诉我一声会有那方面的原因引起这压力的波动!  谢谢~
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 561(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-08-24
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-29 21:28
算算压力变送器负载阻抗,放心用,一般来说没有问题的。压力波动大,看看压力表实际值变化大小;附近有没有干扰源(特别是变频器)有无采取抗干扰措施。如果允许,可以采取对压力值平均处理。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377