楼主  发表于: 2009-11-27 21:33
在工程建设中,乙方的电气工程师为了怕麻烦,在现场只有一块作为管道检测的压力变送器(两线制)的情况下,为了使其的4-20ma的信号技能在现场数显表上显示又能入plc远传,所以就把数显表串接在变送器与plc的连接回路中,即plc的模拟量输入正端接变送器正端,变送器负端接数显表信号输入正端,数显表线号输入负端入plc模拟量输入负端,请问这样接线可不可以?会不会带来什么隐患?  目前压力信号波动得很厉害,我用万用表去量变送器的正负两端只有19vdc左右,而且也波动得很厉害,请问这会不会是于那种接线有关系,19vdc的电压够吗对于变送器,如果这样的接线不行请告诉我会有什么后果,如果不是请大家告诉我一声会有那方面的原因引起这压力的波动!  谢谢~
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-29 20:36
串接应该没什么问题,因为你的压力变送器输出的是4-20ma的电流信,在变送器内部输出4-20ma信号的端口是一个电流源,外电路的电阻变化对电流信号的影响不大,即使有点影响也可以在PLC内部用程序校正。至于压力信号波动较大,你可以看看变送器参数设置是否恰当,电路中是否存在干扰........