天外飞仙
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-06-26
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-09-10 09:17
描述:编辑画面
图片:
描述:读取变频器频率位地址设置
图片:
读取变频器转速位地址设置
如果变频器是MODBUS RTU通讯格式的话就能直接和屏进行通讯。如果是MODBUS ASICC通讯格式的话就不能和屏通讯。通讯连接选择MODBUS RTU(2W) 具本编辑设置看我上图即可。另外启动、停止通过屏设置相应的位地址即可。
[ 此贴被天外飞仙在2007-09-10 09:39重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(catywu) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(gang.liu9) 热心助人,加分表扬
  • 本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com
    han128128
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 924 分
    在线时间: 108(小时)
    注册时间: 2010-12-01
    最后登录: 2024-10-28
    查看han128128的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-12-05 16:30
    好东西大家快来顶